格力空调内机显示E6通常是通信故障,室内机一般显示为运行灯闪烁,空调状态为制冷时压缩机停,内风机工作;制热时压缩机跟内风机都停。
通讯故障的原因:
1、直接原因:当连续一段时间(具体由通讯协议决定)室内机没有接收到室外机发送的正确信号,则产生通讯故障并保护停机。
2、通讯机制:首先内机向外机发送联络信号,经过室内外连接线传输给外机接收。如果外机接收到该信号后,外机的绿灯会闪(2P以上采用倒扣电器盒的外机为:4个故障指示灯全亮),同时外机向内机发送通讯。
维修测试方法:
格力空调内机通讯故障首先需要检查内外机机型是否配套(具体内机搭配什么外机,在内机的包装箱上有明确说明)。然后检查是否存在室内外连接线接错、松脱、加长连接线不牢靠或氧化的情况。
具体测试点,请参考相应的sh技术指南。如果电压值在0-3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板;如果电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号,更换内机控制器。
百度百科-格力空调故障代码
一、e6的意思是静电除尘。
二、空调静电除尘的方法:
1,空调里面有两个隔离网,当通电时,空调工作就有了温度,隔离网因为有了温度就有了静电,就像我们晚上用力擦衣服一样产生了静电。
2,含尘气体经过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电后,趋向阳极表面放电而沉积。
3,利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。在强电场中空气分子被电离为正离子和电子,电子奔向正极过程中遇到尘粒,使尘粒带负电吸附到正极被收集。
格力空调在早期的产品中,很大部分会出现E6的情况,故障室外机灯不会亮,检查结果为副电源停止工作,这些故障的原因是内机热交换器热敏电阻不良。
解决办法:
空调显示E6,代表的室内机热交换器热敏电阻不良,因此我们先打开室内机机壳,检查一下机热交换器热敏电阻的接头是不是掉了或者松了,如果是的话重新安装好就可以解决。
若不是以上因素,我们就要测一下热敏电阻的室内电阻值,再给他加热后测一下电阻值,如果没有变化,我们就可以确定是电阻坏了。此时我们可以找一个同规格的热敏电阻换上,这种东西很容易就可以买到,机器就可以恢复运转。
扩展资料
检查室内外通讯信号线是否断路或者短路,可以尝试用地线来暂时更换试机,断电重启以后故障E6代码排除了表示信号线断了。
日常可以对空调的相关知识作些简单的了解,这样在遇到这样的情况是,可以及时且轻松的得到解决,不会影响到日常的使用。格力空调的质量还是非常有保障的,值得大家信赖。另外,格力空调在q各地都设置有sh服务点,方便大家对空调进行维修保养。
一、格力空调故障代码E6的含义:1、通迅故障;2、模式冲突;3、内机代码重叠;4.外机电源故障;5、空调机死机6、内外机信号线断或漏电;7、室内电路板坏。
二、格力空调故障代码E6的维修方法
1、检查室内外通讯信号线是否断路或者短路,可以尝试用地线来暂时更换试机,如断掉电源重新通电后E6代码消失,说明信号线损坏。
2、变频机可以尝试更换室外机变频模块、变频主板、室外风扇电机试试。
3、定频机在排除了室内外通讯线故障后,可尝试更换室内机风扇电机试一试,如故障依然存在则需更换室内机主控电路板。
三、格力空调常见故障代码大全(见下图)
空调内机显示E6是什么故障?其实修好很简单,老师傅教你检查和维修
格力数字空调面板显示E6故障代码,对于不同的型号它具有不同的含义。格力固定频率机柜机器上的E6故障代码表示静电除尘器异常。有必要检测静电除尘器本身或连接线是否断开。表面上是否有太多灰尘。
解决办法:
其他格力商用机柜上显示的E6故障代码表示通信错误。具体来说,室外机的风扇电机未通电或未损坏,室外机的压缩机过载保护被关闭,冷却系统被堵塞,室内机的主控制电路检查室外机板是否异常,室内外通讯故障,主要是信号线是否短路或断路,变频器模块是否冲突及保护。
室外风机转速慢或者时转时不转,说明外风机有异常,更换后再试机。如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试。
检查室内外通讯信号线是否断路或者短路,可以尝试用地线来暂时更换试机,断电重启以后故障E6代码排除了表示信号线断了。
变频机可以挨个检测室外机变频模块、变频主板、室外风扇电机,坏的更换。定频机在排除了室内外通讯线故障后,检查室内机风扇电机,故障还是不能排除则更换内机主板。
单向阀故障,单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响,因此如果空调制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。
格力空调显示E6在格力空调sh资料解释是通讯故障,联系sh维修会直接换主板,保内的还好说,保外的直接换主板维修费配件费都会很高,这里针对保外维修的格力空调做详细解答,首先第一招断电,把空调的空气开关关上断电,挂机可以直接拔掉电源插头,过15分钟左右再插上开机,不报警了就是假故障,安心使用就行,插上直接显示E6怎办吗,先检查空调线路,看有断的地方,接头螺丝松动的地方,排除线路问题就是主板问题,需要更换主板。也也可以维修主板,报E6的主板都可以修复的。
E6是通信故障。具体故障原因需要格力服务人员上门检测处理。请您点击这里或联系格力q统一客户服务r空调维修8-365-315进行服务预约。
一、格力空调显示e6:通讯故障。
二、通信故障排查方法:
1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整;
2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;
3、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障;
4、利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障。
原因分析:
1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找sh维修。
2.显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。
3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。
格力空调故障代码E6的解决办法:
1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,好好看看想想。
2.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。
3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。
4.电路板坏,更换室内机电路主板。
格力空调显示E6的检修流程:
开关电源正常——5V电压正常吗——正常查通信光耦——外机接线端——检修室内外信号线——N以通信线有跳变电压吗——没有查内机——有查外机——晶振也查一下——更换电路主板。
如果下面的回答还解决不了你的问题,你可以直接找sh了!
空调出故障了?我告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
【压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应?】
压机不转风扇转一定先把电容看
电容鼓包需更换排除电容查供电
如有供电查压机过载保护是关键
没有供电屋内转首先检查连接线
其次要把温控看温控最好能更换
继电器是个重点前面驱动要判断
上述如果都正常下面事情也好办
主板维修或更换询问用户再决断
【空调制冷不好或者不制冷】
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
—————————用心回答,觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————
格力空调故障代码e6的含义:
1.通迅故障
2.模式冲突
3.内机代码重叠。
4.外机电源故障。
5.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。
6.内外机信号线断或漏电。
7.室内电路板坏。
格力空调故障代码e6的维修办法:
首选,检查室内外通讯信号线是否断路或者短路,可以尝试着用地线来暂时更换试机,如果关掉电源后重新通电e6的代码消失了,说明是信号线损坏了。如果是变频机,可以尝试更换室外机的变频模块、变频主板来试机,如果不行再更换室外风扇电机试试。定频机再排除了室内外通讯线故障时,可以尝试更换室内风扇电机试一试,如果还是不行直接更换室内机主控电路板。一般情况下格力e6的故障代码维修方法,都是这些,如果故障依旧不能排除,请及时联系越秀格力空调维修点找专业的sh维修师傅上门检修,或者参阅更多格力空调故障维修案例。
格力中央空调显示e6的意思的室内机接收不到室外机组的反馈信号。
具体的原因比较广泛,下面格力空调维修公司就列出以下几点,供大家维修时参考。
1、室内外机组通讯线开路或短路、接错线等。
2、室外机主控板损坏
3、室外机组变频模块故障。
4、室外机组电压不稳定
5、室内机主控电路板异常。